안녕하십니까?
저희 모텔은 도시가스 중앙난방 입니다.
각 방마다 욕실에 나비 밸브로 조정 하는건 있습니다(중앙난방이라 별 효력이 없습니다)
10월달 하루에 40~60분씩 6번 정도 가동해서 총 5~6시간 가동 하는데도 2층1~9호 각층 끝방 등
한 20방 정도 가 말썽 입니다.
각방마다 조금씩 다르지만.. 따뜻하지가 않고 미지근한 상태 입니다.
(대략 가스비 2~3백 물론 겨울철에는 더 나오구요)
본격적이 겨울이 되면 단골고객님 따뜻한 방달라구 입실 하실때부터 꼭 말습하십니다.
작년 부터 객실이 너무 추워 졌습니다.(?)
2007년은 그럭 저넉 넘겼지만 올해는 벌써 부터 걱정입니다.
각 방마다 에어도 빼보구,창문에 문풍지도 붙여보구 원풍기도 설치 했는데 ..
근본적으로 방바닥이 너무 냉골이라서
별 효력이 없습니다.
업자가 와서 정검하고 에어 빼고 해봤지만 소용없고..
각 방마다 배관 다시 깔자고 하는데 공사금액도 크고 영업관계상 잠시보류중입니다.
보일러 배관 막힌거 뚫을수 있는 방법 아님 이 현상을 슬기롭게 대처 할수 있는 방법 있습 많은 조언 바랍니다.
님들 모두 즐거운 한가위 보내시길 바랍니다....너무 빠른 가요~^